只需对25%左右的循环水进行加热,且被加热的这部分池水的出水温度不宜超过40摄氏度,由全自动温控系统调节热媒流量实现实时恒温控制,过滤砂缸
5)池体内采用均匀的吸污点,可确保池体任何角落均可完全吸污,从而保证水质稳定。有完善的售后培训流程,协助物业管理单位形成一套良好的运行模式。控制系统特点1)各个系统及各个设备均可在自动/手动控制之间进行切换。2)设备间内控制箱可检测与控制相关设备的运行状态。3)各个系统及各个设备之间的联动关系均实。
然后再将这部分经过加热池水与未经过加热的循环水充分混合。水温宜控制保持在28±0.5℃。在系统末端投加PH值调整剂和长效消毒剂,调节池水的PH,中心管要用生料带封起来,防止砂进入中心管。3、在清洗砂时,一定要先正洗再反洗,在反洗时要注意观察压力表,如果反洗时压力超过3kg时,过滤砂缸
遇有需要将水泵进出管路的管径变大的情况,应在水泵的接头处变径。⑦ 活接头和法兰为方便水泵的维修,必须在进出管路上设置活接头或法兰联接,当管路上有以法兰形式联接的阀门时,可以不设活接头;当管径超过?75时,活接头开启困难,宜以法兰联接代替活接头。⑧ 柔性接头电机功率超过3HP的水泵,其进出水两端应加装柔性
应马上切换到正洗。4、砂的装填体积不超过总体积的70%,以便有反洗空间。砂缸日常维护保养注意事项:1、砂缸运行时请勿超过砂缸的最大压力负荷。而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两联的含盐浓度融和到均等为止。然而,要完成这一过程需要很长 ,这一过程也称为自然渗透。过滤砂缸
(也称作软接头)以减轻水泵震动向管路上的传播。⑨ 压力表为了准确了解水泵的工作状态,需在水泵的出水管路上装设压力表。压力表的安装位置应在水泵出水管口和出水管路上的阀门之间。压力表的量程:所选用的压力表的量程最好不超过0.6Mpa(或6bar)⑩ 阀门出水管路上的阀门:用于调节水泵出水的压力和流量。
但如果在含盐量高的水侧,试加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。因此,