游泳池池水处理及处理后水质应符合下列基本要求:1)游泳池池水应采用循环净化处理方式,以满足卫生和环保的要求;泳池循环水泵
的流程中合并在一起,如果其中一台需要(或因故障)停机,那么其他水泵出水管路内的有压水流就会在流向下一级设备的同时,也经由停机水泵的出水管路倒流冲向该泵。这样,一方面会造成系统的水流混乱,另一方面,使停机水泵的叶轮反转,造成损害。所以,在水泵多台并联时,应在每台水泵出水管路上的阀门之后,加设单向阀。
2)池水的循环应保证净化后的水能均匀到达泳池的各个部位,且被使用过的水能迅速有效的被回收循环;3)不同用途的泳池应分别设置各自独立的循环净化系统;把缸头控制器上的手柄推向倒冲洗,水流便由过滤主管进入,经缸底的过滤管排出,水流从底部向上升,把砂层内的污物排出,泳池循环水泵
消毒工艺选择游泳池水处理系统的一个重要组成部分是消毒系统,常用的消毒系统有氯消毒系统、臭氧消毒系统等。其中臭氧消毒系统从消毒量来分有全流量臭氧消毒系统和分流量臭氧消毒系统两大系列;从消毒流程来分有全程式及半程式两种;同时,为了适应新的发展,目前出现了一种一体化臭氧消毒设备过滤系统方式
之后把控制器推向清洗管内之污物从砂缸排出。时间大约为半分钟到1分钟后,把手柄推向回复正常过滤。(注意:转换阀门或者缸头控制位置时,要先关掉水泵电源。)反渗透是60年代发展起来的一项新的膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质进行分离的过程。要了解反渗透法除盐原理,泳池循环水泵
电机功率在10HP以上的水泵,需要泵座和基础之间安装减震胶垫。③ 水泵的间距水泵中心间距最好大于500mm,当机房空间较大时,可以在500-1000mm。水泵之间的足够距离,是为了保证水泵进出管路上的阀门操作和设备及管路维修得以方便地进行。④ 水泵的电线管
应在机房地面和基础完成之前,